下圖程序中,當Y2接通后,定時器T2計時120后,為什么Y2不斷開,定時器不斷重復計時,困擾很久的問題,請教各位大神!我是在wplsoft中仿真的
分享
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
12028 個
工控威望:
19422 點
下載積分:
14566 分
在線時間: 2792(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2025-08-01
查看往事如風的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-13 08:25
全看
|
小
中
大
當TI累計的12秒,瞬間斷開Y2,Y2又瞬間斷開TMR T1 K120,使TI常閉又復位,Y2又閉合,TMR T1 K120 動作重復。改進方法在最后這句Y2上并聯T1常開自鎖一下。最好采用SET 、RST寫法,邏輯上比較清晰
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(行在中北) 真誠感謝!
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之