各位大俠,我用FMOV指令想把所有的輸出Y都置一,這么寫:FMOV K1 Y0 K3
為什么總是提示錯誤?請大家指教,多謝了^_^
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3401 個
工控威望:
3199 點
下載積分:
70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-08-05
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-08 09:09
全看
|
小
中
大
你的問題實際上是沒有把操作數Y0的“位”轉換為組合位元件所致,將它修改為K1Y0就可以了。
FMOV K1 K1Y0 K3的含義是置位從Y0--Y2的輸出。
6樓說的沒有錯,也列舉了指令數據類型。