4軸機械手,想用FX3U+1PG,不知能行不、求給個好的建議
上一主題
下一主題
楊勝剛123
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
63 個
工控威望:
208 點
下載積分:
887 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間:
2014-06-24
最后登錄:
2021-11-09
查看楊勝剛123的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-08-06 08:50
全看
|
小
中
大
4軸機械手,想用FX3U+1PG,不知能行不、大家給個好的建議,之前沒有用過FX2N-1PG,不知道能與3U使用?
若有方便的的給個差不多的例子,就是1PG,怎么與主PLC通訊,怎么發脈沖控制第4軸,急,小弟先謝謝了!
分享
gz000525
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
328 個
工控威望:
1560 點
下載積分:
76182 分
在線時間: 1006(小時)
注冊時間:
2013-07-19
最后登錄:
2025-07-09
查看gz000525的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-06 08:54
全看
|
小
中
大
完全可以,FX3U-1PG用法跟FX2N-1PG一樣,程序上沒有多少變動。
如果以前用過FX2N-1PG的話,就照以前的用法就好。如果沒有
用過,可以參考一下手冊,手冊上有程序例子,自己動手才更深刻。
手冊的話,就下載一本《FX系列特殊功能模塊用戶手冊》本網站就的下。
http://down.ymmfa.com/?type=fx
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(wu32u2) 熱心助人!
自我解救