三菱伺服器MR-J2S-40A報警AL33
上一主題
下一主題
wazhy1985
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
110 點
下載積分:
699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2014-10-11
最后登錄:
2019-05-19
查看wazhy1985的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-08-04 16:29
全看
|
小
中
大
我的設備用的伺服器是三菱MR-J2S-40A,設備在運行時經常不停報AL33,(我查說明書解釋是電壓過載),報警可以消,但一重新運行就會又報警,我按照說明書上一步步排查,先是測量運行時電壓,結果不高,我更換一臺新伺服器仍問題未能解決,請問哪位大俠見過這種情況,我該怎么處理,謝謝!
分享
wazhy1985
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
110 點
下載積分:
699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2014-10-11
最后登錄:
2019-05-19
查看wazhy1985的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-04 16:30
全看
|
小
中
大
分享
wazhy1985
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
110 點
下載積分:
699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2014-10-11
最后登錄:
2019-05-19
查看wazhy1985的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-08-05 11:31
全看
|
小
中
大
各位,經過測量輸出比其它伺服器要高,最高時在110左右,其它的在80左右,到了120就會報警
分享
wazhy1985
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
110 點
下載積分:
699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2014-10-11
最后登錄:
2019-05-19
查看wazhy1985的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-08-05 11:33
全看
|
小
中
大
把伺服器更換還是不行,把伺服電機更換還是不行,把電機載物更換還是不行,這是不是肯定電路問題了?