當市電停電時,所有末端負載開關是否應全部斷開
上一主題
下一主題
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
177 點
下載積分:
996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2013-07-11
最后登錄:
2020-04-17
查看景曉丨夜貓的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-08-04 14:10
全看
|
小
中
大
請教各位師傅:
我最近在做停電應急預案,遇到一個問題:在市電停電后,是否有必要斷開所有支路末端的負載開關?比如風機的斷路器,當然,斷路器后端還有交流接觸器的。
詳細一點的情況是:配電房的開關會斷開,配電房出來后就到了各負載配電箱,配電箱里有很多斷路器,各斷路器下面各自有交流接觸器,當市電停電后,我在配電房把開關斷了后,各支路末端負載開關需不需要斷呢?
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1953 個
工控威望:
2106 點
下載積分:
11173 分
在線時間: 856(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-12
查看yerong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-04 16:24
全看
|
小
中
大
單個設備一個總接觸器 失壓保護就有了
樓主留言:
你也贊成不用再斷末端斷路器嗎?