PLC都已經Stop了,但是伺服電機自己就轉了起來,一會轉一會不轉,一會又轉,會是什么原因啊,編碼器的線直接買回來的,CN1的線是用雙絞屏蔽線,會是干擾的原因,求解
分享
fjxmzyc
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
37 個
工控威望:
179 點
下載積分:
332 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2013-07-07
最后登錄:
2025-07-22
查看fjxmzyc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-04 09:20
全看
|
小
中
大
伺服電機在沒有通電的情況下是轉不動的。要讓伺服電機轉動,就是一要有脈沖信號,沒有脈沖是轉不動。轉動了就說明有脈沖信號,這個是很好理解的。另外,你看看PLC的脈沖輸出有沒有亮;蛘咧苯覲LC斷電,電機還會轉嗎?
樓主留言:
弄好了,把CN1的外接電源接到PLC上就好了
分享
fjxmzyc
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
37 個
工控威望:
179 點
下載積分:
332 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2013-07-07
最后登錄:
2025-07-22
查看fjxmzyc的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-08-05 11:28
全看
|
小
中
大
說來說去,還是是PLC有脈沖輸出。
另外,樓主說把“弄好了,把CN1的外接電源接到PLC上就好了”
CN1的外接電源是多少V,CN1是什么線反饋的。
樓主留言:
是的,確實是PLC有脈沖輸出,外接電源是24V的,反饋線是什么?