發表于: 2015-07-22 12:06
全看
|
小
中
大
最近在做一個觸摸屏直接通過MODBUS控制變頻器頻率的程序,通過宏指令把實際的工程值轉換成變頻器的頻率,比如線速度10M/S轉換成50HZ,下面是宏指令,在觸摸屏上設置3個數值元件,地址分別是LW0,LW1,LW2,LW2對應的數值元件用來顯示計算結果,請問怎么把計算的結果寫入變頻器,變頻器主頻率給定的地址是0x6203,謝謝。
macro_command main()
short a[3]
GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2)
a[2]=a[0]*a[1]
SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
end macro_command
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(離亭晚)
分享
moder7364
緣起我在人群中看見你,緣散我看見你在人群中。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
195 個
工控威望:
8058 點
下載積分:
40485 分
在線時間: 1119(小時)
注冊時間:
2013-08-31
最后登錄:
2025-07-24
查看moder7364的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-07-22 16:24
全看
|
小
中
大
macro_command main()
short a[3]
GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2)
a[2]=a[0]*a[1]
SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
SetData(a[2], "MODBUS ASCII", 6x, 1#6203, 1)
end macro_command
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(mk自動化) 熱心助人!