求助,使用絕對值伺服時在PLC上一般怎么實現清零
上一主題
下一主題
guyun2006500
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
152 點
下載積分:
538 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2012-05-30
最后登錄:
2025-07-14
查看guyun2006500的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-07-21 00:24
全看
|
小
中
大
我現在使用一套絕對值伺服,通過485通訊的方式將絕對值的數值讀到PLC里面記錄當前位置,可是我的伺服在運行過程中可能會需要一直往一個方向跑(注:不是一直跑,但是可能會一直往一個方向),而且伺服出力端裝了一個22.5:1的減速機,工作臺是圓盤式,我在伺服里設置絕對值的方式是多圈式,那么如果一直往一個方向跑的話,最終數值會出現冗余、跳零,這就需要我在之前就找機會進行歸位清零,請問各位大神一般是用什么方式清零的,伺服的接點上是否有這功能,伺服上面的誤差清零能否對絕對值的數值造成影響,小弟不勝感激!
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-07-21 13:40
全看
|
小
中
大
不知道你的這個牌子是怎么樣的,臺達是可以取消溢出實現循環,你可以問問廠家
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺