FX2N-10GM定位模塊動作延時問題
上一主題
下一主題
瑪瑙2004
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
128 點
下載積分:
1050 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2014-02-23
最后登錄:
2022-07-20
查看瑪瑙2004的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-07-19 22:27
全看
|
小
中
大
在FX3U上面接入3個FX2N-10GM定位模塊,共控制6軸驅動;同時動作時PLC自帶3軸與模塊3軸不同步,模塊3軸是同步的但一起滯后PLC3軸;FX2N-10GM使用表方式定位控制,由PLC發出定位表定位程序號。
1.請問怎么解決模塊3軸的滯后延時問題?模塊控制設置參數與PLC3軸的參數一致。
2.模塊偶爾出現定位回零失敗是什么問題?使用回零指令和絕對定位回零都一樣有失敗問題,但其它定位指令沒有出錯
請教高手!
分享
瑪瑙2004
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
128 點
下載積分:
1050 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2014-02-23
最后登錄:
2022-07-20
查看瑪瑙2004的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-07-20 09:26
全看
|
小
中
大
感謝答復!
另請教,PLC和模塊沒有問題,相對模塊讀寫指令TO/FROM與傳送指令MOV,那個傳輸速度快一些?只有3個模塊,PLC監控時間沒有超出200ms,模塊的動作延時怎么會有這么大?
精益求精
分享
瑪瑙2004
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
128 點
下載積分:
1050 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2014-02-23
最后登錄:
2022-07-20
查看瑪瑙2004的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-07-20 17:12
全看
|
小
中
大
感謝各位的答復!
看來帶定位模塊的控制就這樣了
以前使用多軸的PLC直接控制8軸時沒有這個現象,也是設計前考慮不周
精益求精