請問各位大師FX2n-48MR可以代替FX2n-48MT使用嗎?一臺FX2n-48MT的PLC無法和上位機通訊,電源,輸入。輸出指示燈都正常,因為不能通訊所以無法工作。是否可以維修?想用同型號的MR機型代替,不知是否可以?
分享
gyfeigyfei
技術交流、分享、進步。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
225 個
工控威望:
1088 點
下載積分:
666 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間:
2015-02-05
最后登錄:
2016-12-26
查看gyfeigyfei的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-07-08 08:40
全看
|
小
中
大
如果沒有帶伺服步進等高速輸出負載,是可以替換的,因為FX2N-48MR的輸出點沒有用于高速輸出單元使用的晶體管結構,全部是繼電器結構的。