用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
怎么以在電腦軟件上監視pt100的溫度顯示 怎么編程序
上一主題
下一主題
manianshi
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
99 點
下載積分:
2223 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2015-04-20
最后登錄:
2016-09-13
查看manianshi的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-07-06 22:06
全看
|
小
中
大
我剛學習PLC 怎么以在電腦軟件上監視pt100的溫度顯示 怎么編程序 我用的是4AD-PT模塊 謝謝
分享
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
191 個
工控威望:
339 點
下載積分:
42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間:
2008-03-08
最后登錄:
2024-07-09
查看海風123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-07-07 13:00
全看
|
小
中
大
兩根紅線接I-和L-,白線接L+,FG為接地,你買這個模塊的時候紙盒里面應該有一個說明書的,可以參考一下的,里面還有示例的程序,希望可以幫到你
分享
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
191 個
工控威望:
339 點
下載積分:
42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間:
2008-03-08
最后登錄:
2024-07-09
查看海風123的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-07-07 13:02
全看
|
小
中
大
如果是兩線的PT100則把I-和L-短接。L+接另外一根。
[ 此帖被海風123在2015-07-07 13:08重新編輯 ]
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
怎么以在電腦軟件上監視pt100的溫度顯示 怎么編程序
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院