發表于: 2015-07-06 16:49
全看
|
小
中
大
臺達ASD-B2系列伺服電機設定2500個脈沖一圈,驅動器設置四倍頻,電子齒輪比為1:1,PLC指令為DDRVI ,發送10萬個脈沖,頻率為2萬,理論上伺服電機應該旋轉10圈,但是調試時伺服電機只轉了一圈不到,這是怎么回事,還請各位大神賜教!謝謝
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-07-06 17:24
全看
|
小
中
大
兄弟跟你忽悠一下,B2是160000脈沖的編碼器,沒有4倍頻一說。出廠伺服電子齒輪是16:10就是 100000脈沖一圈,你改了沒有,如果是你1:1,那么就是160000個脈沖一圈,你發100000個就是不到一圈
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-07-07 19:56
全看
|
小
中
大
有機會跟我買點臺達,很感謝
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373