1:1通訊RD亮但不閃爍
上一主題
下一主題
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
609 個
工控威望:
905 點
下載積分:
13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間:
2012-10-26
最后登錄:
2025-08-02
查看何工控學的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-07-01 09:13
全看
|
小
中
大
各位師傅們好:請問一下,FX1N做1:1通訊時,SD閃爍,但是RD亮不閃爍,剛開始時主站輸入從站有輸出,但是從站輸入主站沒有輸出,后來把PLC參數設置取消,再通訊從站輸入主站就有輸出了,不過RD燈還是不閃爍,只是一直亮著。這樣是不是正常的呀?求指教!
分享
endy2015
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
220 個
工控威望:
1519 點
下載積分:
837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間:
2015-03-11
最后登錄:
2018-04-26
查看endy2015的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-07-03 12:01
全看
|
小
中
大
硬件問題不大,估計是程序的通信格式沒搞對
本帖最近評分記錄: