圖中plc掃描時是先掃描T44到T44+M0.0到m0.0+p+c0呢還是同時掃描T44,T44+M0.0,m0.0+p+c0.
在一個周期內,當T44到當前到定時時,m0.0是當前這個周期通還是到下個周期才通呢?
T44的輸出是在當前周期作為m0.0輸入還是下個周期才當做mo.o輸入
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11508 分
在線時間: 9721(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-23
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-06-29 11:02
全看
|
小
中
大
1、不會同時掃描,依次從上到下,自左往右掃描。
2、掃描T44觸點的時候判斷定時是否到,到了,觸發T44觸點,否則下次掃描T44觸點的時候再去判斷定時是否到。
3、計數器前的P可以不加。