用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
FX3SA-30MR-CM
上一主題
下一主題
一觸即發
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
11 個
工控威望:
139 點
下載積分:
637 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2013-01-02
最后登錄:
2017-10-19
查看一觸即發的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-06-15 21:11
全看
|
小
中
大
大家好,請問FX3SA-30MR-CM的端子排列為:下排E、S/S、S/S、X1、X3、....,上排L、N、S/S、X0、X2、....請問我輸入用NPN型的接近開關,屬于漏型輸入,可是上排有一個S/S,下排有2個S/S,S/S,現在我不明白24V要把上下3個S/S并聯嗎?意思是要把3個S/S并聯,相當于是一個公共COM,再接上24V的電源嗎?請多多指教
分享
dayuczj
平常心 VX17676212715東臨碣石,以觀滄
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
576 個
工控威望:
3074 點
下載積分:
2352 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間:
2014-06-22
最后登錄:
2025-06-25
查看dayuczj的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-06-16 08:41
全看
|
小
中
大
接一個24V就行了,萬用表測量一下,內部是通的。
平常心!平常心!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
FX3SA-30MR-CM
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院