我的設備用的伺服器是三菱MR-J3-100B,設備不管是待機狀態時還是運行狀態時總是會報16的警(我查說明書解釋是編碼器故障,編碼器和伺服器之間通訊重現錯誤),我更換過新伺服器,問題解決不了,每次關機重新啟動后報警會消除,不過過一會還會再次報警,請問哪位大俠見過這種情況,我該怎么處理,謝謝!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-24
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-06-15 18:12
全看
|
小
中
大
16有三種可能,可以通過不停地更換相應的東西排查出來
1、編碼器電纜壞,這個最常見
2、電機編碼器壞,這個偶爾也見過
3、驅動器壞,主要是指編碼器插座那里的電路壞了
樓主留言:
真誠感謝!感謝楊站長細心指導,按照你說的步驟我一步一步嘗試下