用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
A5松下伺服
上一主題
下一主題
叫我某某
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
231 個
工控威望:
376 點
下載積分:
10034 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間:
2015-04-17
最后登錄:
2025-05-14
查看叫我某某的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-06-15 16:11
全看
|
小
中
大
如圖,這是一個A5系列松下伺服位置控制的接線圖,我41-34-36-29接到了外部電源0V,(35)(37)接PLC輸入點,7-3-5接到外部電源24V,(4)(6)接PLC脈沖輸出口Y0和Y1,那么問題來了,為什么PLC給了輸出伺服一直不會動,(手動是好的,因為我把這個插口拔了后試過),插口如果插入,手動就會報警,伺服未準備
檢查針口,發現37是一直有輸出的,但是伺服也沒有是什么報警的顯示,無從入手,各針口也沒有短接的現象
是不是針口接法不對,請大師們看看,幫幫忙,研究一天了
分享
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
192 點
下載積分:
672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間:
2012-06-07
最后登錄:
2016-10-17
查看luohongliang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-06-16 08:24
全看
|
小
中
大
一. 37腳警報在正常狀態下是輸出的,發生警報是則斷開。
二. 手動試運轉必須斷開SRV-ON
三. 設定參數PR0.06和PR0.07,確認脈沖形態
分享