用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
關于一個自動水溫的裝置
上一主題
下一主題
octoberding
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
8 個
工控威望:
122 點
下載積分:
576 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2014-06-25
最后登錄:
2018-04-15
查看octoberding的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-06-10 13:48
全看
|
小
中
大
如附件一個圖示,客人想做個裝置,通過控制熱水的進水速度和冷水的進水速度來得到他想要的水溫的水。
主要的問題應該在控制進水的2個自動閥門上,那么怎么控制閥門的開口角度大小. 問過閥門廠家,說是可以在自動閥門上安裝一個定位器。但是這個定位器的信號又如何反饋給面板呢? 是不是和輸出信號有關系?
本人新手,望各位前輩不吝賜教。
分享
qinglin2314
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
240 個
工控威望:
400 點
下載積分:
3207 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間:
2009-11-14
最后登錄:
2025-07-03
查看qinglin2314的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-06-10 15:26
全看
|
小
中
大
進冷水做成定值,進熱水做成可調節的會簡單點吧。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
關于一個自動水溫的裝置
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院