三菱FX3SA-30MT-CM的PLC控制伺服電機轉得異常
上一主題
下一主題
dayuczj
平常心 VX17676212715東臨碣石,以觀滄
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
576 個
工控威望:
3074 點
下載積分:
2372 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間:
2014-06-22
最后登錄:
2025-07-28
查看dayuczj的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-06-06 20:53
全看
|
小
中
大
今天用三菱FX3SA-30MT-CM的PLC控制兩伺服,用DDRVI指令點動控制,兩個軸輸出情況有點奇怪,當按下點動正轉或反轉時,伺服上數字有顯,但是電機不轉,然后過了一會兒,電機一下沖出好遠,然后伺服就報過電流了。不知道是什么原因。
[ 此帖被dayuczj在2015-06-06 21:36重新編輯 ]
平常心!平常心!
分享
cwxok
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
660 個
工控威望:
1242 點
下載積分:
1050 分
在線時間: 1268(小時)
注冊時間:
2007-11-17
最后登錄:
2025-07-18
查看cwxok的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-06-07 10:45
全看
|
小
中
大
u v w有一根接觸不良!