發表于: 2015-06-06 17:48
全看
|
小
中
大
我們公司新買一臺FR-A800-5.5kw變頻器,我想使用外部端子和模擬量控制,模擬量有輸入,但是sd---sfr閉合,變頻器沒反應。大家遇到過嗎?
還是我參數設置的有問題?
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(xixiangsu) 真誠感謝!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-24
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-06-06 19:28
全看
|
小
中
大
很有可能是因為A800和A700外部端子的源型漏型不同
A800-1 出廠默認是漏型
A800-2 出廠默認是源型(一般380V的A840都是這種)
在端子排附近有個小插頭和短接片。
有時需要把源型邏輯插件拔出進行邏輯的修改才能使用,即源型與漏型可以相互改變。(SOURCE變成SINK)
使用繼電器的PLC時無所謂,但如果PLC是晶體管的,就要注意了
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(xixiangsu) 好貼好貼!
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-24
查看ymmfa的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-06-06 23:06
全看
|
小
中
大
賣A800的人應該提醒用戶注意這點的。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
上一主題