如圖,,我把程序寫入PLC后,,,X0外部輸入為1. CT1008計數一次,問題來了 有時候CT1008計數不止一次,有時2次,3次 直接加10次也有。。這個是什么情況 X0稱成上升沿也這樣。。 請教?
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
分享
lixianji_007
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
243 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
5768 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間:
2011-08-27
最后登錄:
2025-07-23
查看lixianji_007的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-06-01 11:55
全看
|
小
中
大
輸入X0一直為ON時不會多次計數的吧,會不會是輸入信號外部按鈕接觸不良導致該信號ON——OFF時常切換,如是其它的外部傳感器等信號有不穩定的情況也可在輸入信號X0后加一個定時器穩定一下,定時器輸出控制計數。