如何防止溫控器的固態繼電器燒毀導致燒毀其他東西?
上一主題
下一主題
歡天喜地
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
124 個
工控威望:
336 點
下載積分:
14329 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間:
2010-03-06
最后登錄:
2025-06-16
查看歡天喜地的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-05-29 22:30
全看
|
小
中
大
如何防止溫控器的固態繼電器燒毀導致燒毀其他東西?
一般我們常用的小加熱塊都是用溫控器去控制固態繼電器然后再控制一根火線控制發熱管,熱電偶反饋到溫控器。前段時間客戶反映有個固態繼電器壞了,導致加熱塊一直加熱,差點燒毀設備。怎么解決?換加熱專用的固態繼電器??我們的發熱管才一兩百瓦而已,用專用的老板又計較成本了。有人說裝兩個,零線火線各一個,不可能同時壞了吧。我覺得這樣也不可行啊。求高人指點,因為我們也很少用到加熱的。都是偶爾有個小加熱塊而已。
謝謝!
分享
zjb321
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
121 點
下載積分:
463 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2014-05-07
最后登錄:
2022-04-18
查看zjb321的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-05-29 23:28
全看
|
小
中
大
前面加多一個接觸器,利用溫控器的高溫報警輸出來斷開接觸器線圈,從而達到斷開加熱電路起到保護作用。