各位高手,我現在需要用一臺FX2N通過RS485與兩臺富士G11變頻器通訊,控制變頻器啟動、停止、改寫頻率及參數監控。由于本人對通訊不太了解,F請高手指點一二;蛘呓o一個一臺PLC對兩臺或多臺變頻器通訊的案例。
分享
plaspro
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
187 點
下載積分:
686 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2007-10-10
最后登錄:
2019-03-18
查看plaspro的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-06-16 13:10
全看
|
小
中
大
正好手上有個樣例,供參考。
1. PLC采用RS-485無協議通訊方法控制變頻器
這是使用得最為普遍的一種方法,PLC采用RS串行通訊指令編程。
● 優點:硬件簡單、造價最低,可控制32臺變頻器。
● 缺點:編程工作量較大。采用擴展存儲器通訊控制的編程極其簡單,從事過
PLC編程的技術人員只要知道怎樣查表,僅僅數小時即可掌握,增加的硬件費用也很低。這種方法編
程的輕松程度,是采用RS-485無協議通訊控制變頻器的方法所無法相比的。
2. PLC采用RS-485的Modbus-RTU通訊方法控制變頻器
三菱新型F700系列變頻器使用RS-485端子利用Modbus-RTU協議與PLC進行通訊。
● 優點: Modbus通訊方式的PLC編程比RS-485無協議方式要簡單便捷。
● 缺點: PLC編程工作量仍然較大。
附件:
FX2N.rar
(17 K) 下載次數:470
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(YMMFA)
分享
plaspro
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
187 點
下載積分:
686 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2007-10-10
最后登錄:
2019-03-18
查看plaspro的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-06-18 12:27
全看
|
小
中
大
不管變頻器是臺達還是三菱,原理是一樣的,只不過通訊命令的格式不同,具體需要參考各變頻器的說明書。