我有一臺三菱FX2N-128MR的PLC,用了一年多,通電以后任何指示燈都不亮,通訊也通不上,是不是電源壞了.現在我要把里面的程序拷出來 怎么弄 請各位大蝦幫幫忙
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8309 個
工控威望:
10443 點
下載積分:
21249 分
在線時間: 3115(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-08-03
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-06-11 13:37
全看
|
小
中
大
先光接電源,如果燈不亮,是電源問題,如果燈亮了,是24伏電源有短路的地方,如果程序在存儲卡盒里面,可以把卡盒裝到新的PLC上,PLC優先運行存儲卡盒的程序。