三菱Q系列PLC,外接的氣缸磁性開關老是壞,差不多半天換個,電壓DC24V正常,實在搞不懂啊,請高手指教原因!
分享
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
709 個
工控威望:
3891 點
下載積分:
834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間:
2007-11-19
最后登錄:
2016-05-18
查看xyc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-05-16 13:14
只看該作者
|
小
中
大
1 測量一下工作電壓,2 檢查一下負載及線路是存在類似短路情況。
工控一家人 (老薛)
分享
泥塵
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
24 個
工控威望:
136 點
下載積分:
7785 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間:
2012-04-07
最后登錄:
2017-11-04
查看泥塵的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-05-16 16:19
只看該作者
|
小
中
大
換其他型號的磁性開關
泥塵
分享
靜芳
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
957 個
工控威望:
3036 點
下載積分:
3301 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間:
2010-02-05
最后登錄:
2025-07-19
查看靜芳的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-05-16 21:55
只看該作者
|
小
中
大
你是5塊錢一個買的么?
分享
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
599 個
工控威望:
651 點
下載積分:
2296 分
在線時間: 1853(小時)
注冊時間:
2010-07-25
最后登錄:
2025-07-20
查看xjynzlp的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2015-05-17 07:56
只看該作者
|
小
中
大
建議你做一下工作。
1、測量一下磁性開關的供電電壓,是否與磁性開關一致。
2、檢查一下磁性開關的工作電壓,是否高于磁性開關的要求。
3、看設備里是否還有其他磁性開關,對比一下你的磁性開關是否滿足要求。
4、如果還有其他磁性開關,測量一下他們的工作和輸出電流。
5、如果設備上只有一個磁性開關,檢查一下附近是否有大的電磁干擾。
6、設備的接地是否良好。
7、傳感器到PLC的接線是否良好。
通過上面的檢查,應該會查出原因的。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
分享
fangzhihua
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
156 個
工控威望:
2907 點
下載積分:
7298 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間:
2013-11-20
最后登錄:
2025-07-09
查看fangzhihua的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2015-05-17 08:03
只看該作者
|
小
中
大
建議換個新的DC24V電源,而且接地線是否良好。