手上這臺PLC 跳error故障后,電池沒問題的,程序清空后,放入OK的程序也不跳了。但是當放入EEPROM-4程序塊(程序是正常的)后,又亮了紅燈拔掉又好了,懷疑是CPU板有問題,請問各位老師,應該從什么地方開始查?
分享
liu1980
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
367 個
工控威望:
577 點
下載積分:
1025 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間:
2010-08-11
最后登錄:
2025-07-18
查看liu1980的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-05-19 12:35
全看
|
小
中
大
插入內存卡后,上電就自動切換、并運行內存卡的程序,試把卡插到另一臺PLC試試吧,就知道是PLC接口的問題還是內存卡故障。