輸入 端沒有COM 現在是SS 應該怎么接,還有輸出也和FX1N 一樣嗎,謝謝了。
分享
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
163 個
工控威望:
355 點
下載積分:
767 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間:
2009-05-17
最后登錄:
2025-07-03
查看sicsuilyijun的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-05-15 17:37
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓ymmfa于2015-05-13 19:23發表的 :
PLC上的S/S短接PLC上的24V,注意,有些PLC的24V這個腳在Y的那邊
0V當以前的COM用
其他和以前一樣
.......
也可以外接其他24V電源,s.s端子接的極性不同,輸入可連接NPN或PNP極性的傳感器。