用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
求高手指導 三菱plc fx3g -14M外部接線
上一主題
下一主題
wokshk
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
160 點
下載積分:
690 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2015-03-22
最后登錄:
2025-05-03
查看wokshk的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-05-13 18:43
全看
|
小
中
大
輸入 端沒有COM 現在是SS 應該怎么接,還有輸出也和FX1N 一樣嗎,謝謝了。
分享
chang_68
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
57 個
工控威望:
210 點
下載積分:
415 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2007-07-22
最后登錄:
2024-05-14
查看chang_68的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-05-18 21:15
全看
|
小
中
大
這個是為滿足漏型或者源型傳感器而設的,又前進一步了。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
求高手指導 三菱plc fx3g -14M外部接線
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院