用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
一個動力配電柜能夠接兩路不同的電源嗎?
上一主題
下一主題
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
609 個
工控威望:
905 點
下載積分:
13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間:
2012-10-26
最后登錄:
2025-07-26
查看何工控學的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-05-13 09:48
全看
|
小
中
大
各位大師,因前期三個廠房用一個變壓器800KVA,負載正好滿足,可是又新加一個9層的樓房,他們自己增加了一個800KVA的變壓器,而把其中一個廠房的負載全部接到了他們新增的變壓器中,可是原來的變壓器負載只有五分之一的用電量,公司現領導想把自己廠房的工作區接回到我們原來變壓器中,可是我想一個動力柜里有兩個變壓器的電源,這樣應不符合用電規范的,可是領導又要要求接入,這樣能接嗎?
分享
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1210 個
工控威望:
1755 點
下載積分:
7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間:
2012-08-31
最后登錄:
2025-07-27
查看sanlihu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-05-13 21:29
全看
|
小
中
大
你不是出售商品,使用中注意安全就中。
吉圓電氣 QQ751673698
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
一個動力配電柜能夠接兩路不同的電源嗎?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院