一個動力配電柜能夠接兩路不同的電源嗎?
上一主題
下一主題
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
609 個
工控威望:
905 點
下載積分:
13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間:
2012-10-26
最后登錄:
2025-07-26
查看何工控學的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-05-13 09:48
全看
|
小
中
大
各位大師,因前期三個廠房用一個變壓器800KVA,負載正好滿足,可是又新加一個9層的樓房,他們自己增加了一個800KVA的變壓器,而把其中一個廠房的負載全部接到了他們新增的變壓器中,可是原來的變壓器負載只有五分之一的用電量,公司現領導想把自己廠房的工作區接回到我們原來變壓器中,可是我想一個動力柜里有兩個變壓器的電源,這樣應不符合用電規范的,可是領導又要要求接入,這樣能接嗎?
分享
海浪2012
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
119 點
下載積分:
1520 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間:
2010-06-22
最后登錄:
2025-02-09
查看海浪2012的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-05-18 12:00
全看
|
小
中
大
已經很清楚,兩臺800KVA的變壓器未并列運行。那最好不裝在一個動力柜中。兩變壓器的零線不能有電氣連接。如果和發電機配用,就用四極的一刀雙擲開關來切換供電來自市電或者自發電