三菱RS指令發送數據問題
上一主題
下一主題
chency8808
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
102 點
下載積分:
572 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2015-04-20
最后登錄:
2024-10-29
查看chency8808的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-05-11 09:10
全看
|
小
中
大
最近在做的項目客戶需要連接微型打印機打印數據
測試的時候用的站長的例子
這個事PC的串口測試軟件
串口:RS232 波特率:9600 數據位:8 校驗位:無 停止位:1
軟件測試數據發送全是亂碼,連接打印機打印機無反應。
求大神幫忙啊
分享
cwxok
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
660 個
工控威望:
1242 點
下載積分:
1050 分
在線時間: 1268(小時)
注冊時間:
2007-11-17
最后登錄:
2025-07-18
查看cwxok的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-05-11 10:21
全看
|
小
中
大
M8161 是8位,這程式明顯是16位!去掉M8161試下!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA 歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
分享
cwxok
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
660 個
工控威望:
1242 點
下載積分:
1050 分
在線時間: 1268(小時)
注冊時間:
2007-11-17
最后登錄:
2025-07-18
查看cwxok的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-05-11 11:04
全看
|
小
中
大
H0C81 是沒問題的,這個測試過無數, 關鍵還是在8位傳輸和16位傳輸 HFF 為8位,HFFFF為16位,指定了8位,卻按16位傳數據,錯的遠! 再一個M8122這個,要不要重復發送請求,是根據下位機來確定的,有的下位機直接有主動傳輸功能,就不用發送請求!
[ 此帖被cwxok在2015-05-11 11:15重新編輯 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA 歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
分享
cwxok
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
660 個
工控威望:
1242 點
下載積分:
1050 分
在線時間: 1268(小時)
注冊時間:
2007-11-17
最后登錄:
2025-07-18
查看cwxok的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-05-12 16:52
全看
|
小
中
大
你首先不懂8位和16位,其次不懂ASCII和HEX是什么意思,從你發送的數據來看是HEX,你串口軟件用的是ASCII,完全不知所以然!