E740 變頻器E7報警
上一主題
下一主題
ggffjj
航天飛機都有人把送上天,還有啥是人學不會的?!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
240 個
工控威望:
437 點
下載積分:
9950 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間:
2008-03-29
最后登錄:
2025-04-18
查看ggffjj的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-05-07 20:38
全看
|
小
中
大
偶得一個有毛病的E740變頻器,e7報警,找了臺同型號的輸出模塊壞了的變頻器,拆了cpu板裝上仍然報E7,偶爾通電報oc3,復位后就正常,只要不斷電就一直正常(但幾率很小,差不多10幾次有一次正常),但斷電后顯示歇滅再通電,仍然是E7報警,下面那塊板換了也不行邪門了。注:我家里沒3相電,用控制變壓器升壓380接RS端試機的。請教高人給指點指點。
分享
jonny_jean
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
405 個
工控威望:
557 點
下載積分:
22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間:
2011-01-02
最后登錄:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-05-08 16:30
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓ggffjj于2015-05-08 09:27發表的 :
我換了帶數碼管的那塊板,不知道是cpu板不?然后又換了跟它連接的那塊大板,變頻器是5.5kwe的
要換對應容量的周期電腦板 那連接線換過嗎? 換了你有插好嗎?估計你拿的電腦版也有問題