最近面臨三菱J2S系列停產,設備上用的全是B系列伺服
在統計型號時發現部分伺服在LED顯示外殼上貼有諸如:EG、PY096、RC的特品型號
下面是做的測試:
伺服A:MR-J2S-60B
伺服B:MR-J2S-60B-PY096
設備上存在的伺服為:MR-J2S-60B-PY096
目的:將伺服A裝上設備上使用
結果:1.伺服B直接替換后線纜連接后系統斷電上電即可使用,無需設置參數
2.伺服A替換后出現報警,代碼:70
有沒有同仁有思路或現有解決方案,求指導交流。
分享
4947046
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
106 點
下載積分:
1323 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2015-04-10
最后登錄:
2016-12-12
查看4947046的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-05-05 18:22
全看
|
小
中
大
今天又試了下
A伺服:MR-J2S-60B
B伺服:MR-J2S-60B-EG
設備上存在的伺服為:MR-J2S-60B-EG
同樣的測試情況,也報AL70
論壇有此類案例的大神嗎?可以的話還請指教一下。
分享
4947046
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
106 點
下載積分:
1323 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2015-04-10
最后登錄:
2016-12-12
查看4947046的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-05-06 08:37
全看
|
小
中
大
繼續養貼中。
分享
4947046
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
106 點
下載積分:
1323 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2015-04-10
最后登錄:
2016-12-12
查看4947046的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-05-06 12:23
全看
|
小
中
大
拜膜樓上。
還請多多指教,不甚感激。