MOV指令不能用來清零?
上一主題
下一主題
此號注銷1
此號注銷
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
81 個
工控威望:
162 點
下載積分:
255 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間:
2015-03-30
最后登錄:
2025-04-14
查看此號注銷1的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-05-03 16:30
全看
|
小
中
大
測試了一個小程序
方法一:用常閉點可以復位
方法二:用RST也可以復位
方法三:用MOV指令可以將定時器清零,但是T0常開點依然閉合而T0數據是“0" 請問師傅這個怎么解釋?能幫我講解一下嗎?是不是這種用法不符合規則MOV只是復位了T0的數據不能復位T0的狀態位???
[attachment=134663]
[attachment=134664]
[attachment=134665]
此號注銷
分享
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
616 個
工控威望:
10252 點
下載積分:
10333 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間:
2013-08-13
最后登錄:
2025-07-27
查看weisongyuan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-05-04 08:26
全看
|
小
中
大
這個程序本身就是錯誤的 ,T0的導通條件是M8000,就是說T0一直處于導通狀態,而將0傳送到T0,只能是當T0下一次導通時傳送到T0的預置值才能生效。