OMRON cp1h-x40dt-d +松下A5
1,要設置哪些東西
,2,用脈沖輸出1 Q100.00 100.01 對嗎
3伺服參數默認
4 如果有脈沖發出,時間夠長,能看到輸出點亮嗎
5能給個正確的步驟嗎
6 要瘋了
7 要瘋了
8 要瘋了
分享
詩人的眼淚
得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
486 個
工控威望:
7650 點
下載積分:
23717 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間:
2011-01-13
最后登錄:
2024-03-29
查看詩人的眼淚的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-27 11:44
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓四海升平于2015-04-27 11:34發表的 :
你用兩脈沖就是100.00 100.01如果脈沖加方向就100.00 100.02 伺服設指令脈沖數,還有脈沖方式
正解