用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
三菱plc fx3u rs485 通訊
上一主題
下一主題
xueshan1
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
38 個
工控威望:
173 點
下載積分:
6605 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間:
2013-08-12
最后登錄:
2015-09-27
查看xueshan1的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-04-23 23:22
全看
|
小
中
大
三菱plc485 通訊同時控制兩臺電機,發指令后面變頻器執行,前面的不執行,怎么辦?
分享
popolin
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
181 點
下載積分:
7118 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間:
2013-05-22
最后登錄:
2024-07-30
查看popolin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-24 10:42
全看
|
小
中
大
變頻器的站號有沒有設好
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
三菱plc fx3u rs485 通訊
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院