公司一個做plc 的,接線沒有電路圖,只有io 點位,控制伺服只用了原點一個信號,沒有正負限位?刂茪飧字挥幸粋感應器,控制伺服的時候,觸摸屏里面沒有設置螺距,只是伺服參數設置為2500個脈沖轉一圈,。然后把脈沖地址脈沖值傳送給要走的位置脈沖,。并且伺服焊線里面,把伺服使能信號直接和ov直接連接,大家積極討論,說說自己的意見和看法。
plc
分享
塞上煙波biy
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
146 點
下載積分:
4253 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間:
2015-01-16
最后登錄:
2024-01-18
查看塞上煙波biy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-22 08:51
全看
|
小
中
大
操作方法各有千秋,只要能達到目的即可,如果沒有安全問題,極限什么的不用也可,但是圖紙資料必須要全,螺距不用觸屏設置,伺服信號如何短接可按照具體情況來定