公司一個做plc 的,接線沒有電路圖,只有io 點位,控制伺服只用了原點一個信號,沒有正負限位?刂茪飧字挥幸粋感應器,控制伺服的時候,觸摸屏里面沒有設置螺距,只是伺服參數設置為2500個脈沖轉一圈,。然后把脈沖地址脈沖值傳送給要走的位置脈沖,。并且伺服焊線里面,把伺服使能信號直接和ov直接連接,大家積極討論,說說自己的意見和看法。
plc
分享
hsqknx
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
434 個
工控威望:
2449 點
下載積分:
511 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間:
2011-06-13
最后登錄:
2025-06-05
查看hsqknx的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-21 22:00
全看
|
小
中
大
這有什么出奇的,大驚小怪,伺服使能直接短接有什么不可以,至于只用原點,不用限位,這個就要看你怎么用了,要是走圓那要限位嘛,接線嘛,主線基本都差不多了,只要IO點有什么出奇
分享
hsqknx
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
434 個
工控威望:
2449 點
下載積分:
511 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間:
2011-06-13
最后登錄:
2025-06-05
查看hsqknx的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-04-21 22:03
全看
|
小
中
大
我在cnc里都可以不用限位呢,伺服的限位還不是照樣短接