ES2的話雖然是保持15天,但是萬年歷一斷電就停止計時,再次上電后有從斷電時開始計時,這個時間段可以超過幾個月甚至幾年,程序也不會丟失,這是咋回事?再就是有電池的電池沒電后程序就會丟失嗎、?
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2866 個
工控威望:
3638 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 3826(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-23
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-18 12:57
全看
|
小
中
大
設計的不同吧,es2萬年歷功能只能斷電保持15天,運行電能應該由一個大電容提供,所以只能15天,5年運行電能就同電池提供。
有些PLC電池斷電后只能維持幾多分鐘不掉程序,有些掉電后程序并沒有影響,詳細的看說明書吧。