用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
求教FX3u和臺達B07S411通訊問題
上一主題
下一主題
nxw417
nxw417
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
188 點
下載積分:
569 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2008-05-22
最后登錄:
2025-02-19
查看nxw417的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-04-15 10:25
全看
|
小
中
大
FX3U和B07S411通訊能用PLC的編程口嗎?目前通訊不上,查了一些資料都說S411沒有COM3,不支持422,而FX3U的編程口是422的,所以通訊不上,是這樣嗎?
分享
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
191 個
工控威望:
339 點
下載積分:
42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間:
2008-03-08
最后登錄:
2024-07-09
查看海風123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-15 12:15
全看
|
小
中
大
這個應該不是FX3U的問題吧,我做過程序是用步科的屏通FX3U,選擇RS485-4W的就可以通上了,也是用FX3U的編程口的。還有要注意的是兩個設備的通訊要設置成一樣。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
求教FX3u和臺達B07S411通訊問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院