電機如何保護不過載
上一主題
下一主題
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
314 個
工控威望:
480 點
下載積分:
3846 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間:
2008-12-11
最后登錄:
2025-07-22
查看李磊88的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-04-11 09:22
全看
|
小
中
大
我最近接一活,55的電機星三角啟動,負載是混料機,有個3KW的電機上料,有時候上料多了,電機電流很大,甚至快到200A了,多次造成電機壞掉,有人給上料的安了變頻器,情況好點,有時候還是燒電機,我想用一個電機保護器檢測55KW的電流,轉換成4-20MA輸出,直接去PLC由PLC進行運算通過DA模塊輸出,去控制上料電機的快慢,不知道這種方法行不行,請各位指教
分享
zhou196311
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
199 點
下載積分:
8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2015-01-17
最后登錄:
2025-03-12
查看zhou196311的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-11 14:15
全看
|
小
中
大
用電流傳感器,將交流電流變成4~20ma信號或0~5V信號。不一定用PLC,用AI巡檢儀高位報警即可,上料小車一車占整個料箱的A%,超過主電機額定電流的(100-A%)時,高位報警,上料停止,高位報警解除后,上料重新啟動。廈門宇電有輸入~5A的巡檢儀(用普通的電流互感器做輸入信號),也可實現上述功能。
分享
zhou196311
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
199 點
下載積分:
8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2015-01-17
最后登錄:
2025-03-12
查看zhou196311的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-04-12 19:41
全看
|
小
中
大
可以,55kw的電機,裝熱繼電器也需用互感器,大熱繼電器串到主回路,故障率較高。