用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
電機如何保護不過載
上一主題
下一主題
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
314 個
工控威望:
480 點
下載積分:
3846 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間:
2008-12-11
最后登錄:
2025-07-22
查看李磊88的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-04-11 09:22
全看
|
小
中
大
我最近接一活,55的電機星三角啟動,負載是混料機,有個3KW的電機上料,有時候上料多了,電機電流很大,甚至快到200A了,多次造成電機壞掉,有人給上料的安了變頻器,情況好點,有時候還是燒電機,我想用一個電機保護器檢測55KW的電流,轉換成4-20MA輸出,直接去PLC由PLC進行運算通過DA模塊輸出,去控制上料電機的快慢,不知道這種方法行不行,請各位指教
分享
fuing9
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
145 點
下載積分:
4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間:
2014-08-02
最后登錄:
2022-05-18
查看fuing9的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-11 09:26
全看
|
小
中
大
用上PLC了,可以。用個料位檢測更簡單
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
電機如何保護不過載
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院