我最近接一活,55的電機星三角啟動,負載是混料機,有個3KW的電機上料,有時候上料多了,電機電流很大,甚至快到200A了,多次造成電機壞掉,有人給上料的安了變頻器,情況好點,有時候還是燒電機,我想用一個電機保護器檢測55KW的電流,轉換成4-20MA輸出,直接去PLC由PLC進行運算通過DA模塊輸出,去控制上料電機的快慢,不知道這種方法行不行,請各位指教
luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 368 點
下載積分: 59034 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2025-07-23
查看luohe0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-11 13:02
進料不穩,負荷就不穩,電機就會燒,想辦法把進料控制好,按比例進或均勻進料,控制好混合器速度。