本原來的移動編碼器是1000P的非標編碼器,用的DT90300高速計數器,現在壞了更換成1024P的,不知道傳動比,想用比例換算的方式,但是提示錯誤,幫忙可能一哈是怎么回事你,應該怎么改。謝謝大神們,人強電轉弱電,新手一枚。PLC都是自己在看
分享
小小蝸牛
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1230 個
工控威望:
10702 點
下載積分:
43982 分
在線時間: 1803(小時)
注冊時間:
2014-07-12
最后登錄:
2025-07-25
查看小小蝸牛的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-06 16:34
全看
|
小
中
大
用錯指令了,用32位乘除法。