本原來的移動編碼器是1000P的非標編碼器,用的DT90300高速計數器,現在壞了更換成1024P的,不知道傳動比,想用比例換算的方式,但是提示錯誤,幫忙可能一哈是怎么回事你,應該怎么改。謝謝大神們,人強電轉弱電,新手一枚。PLC都是自己在看
分享
benqa770
benqa770
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
11 個
工控威望:
130 點
下載積分:
632 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2013-03-17
最后登錄:
2023-11-14
查看benqa770的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-07 10:50
全看
|
小
中
大
4樓的說的沒做,指令用錯了,用錯了運算指令了。