1. 一臺設備有多個24V開關電源? 分別定義為24V1,24V2,24V3,......24Vn; 但是對于他們的負端怎么處理? 需要短接嗎?
2. 一臺設備有直流電源若干,電壓等級分別為24VDC,15VDC,48VDC,12VDC,他們的負端如何處處理? 需要短接嗎?
分享
mecdqmecdq
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
137 點
下載積分:
5928 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間:
2015-03-12
最后登錄:
2015-07-05
查看mecdqmecdq的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-03 11:19
全看
|
小
中
大
兩種情況都是必須要負端短接的,這不是能不能的問題,是必須要的問題,這樣各個負端之間才沒有電壓差,才不會出現干擾信號,干擾電壓