用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
變頻器嚴重干擾電容接近開關的處理辦法?
上一主題
下一主題
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
536 個
工控威望:
773 點
下載積分:
5159 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間:
2009-08-09
最后登錄:
2025-06-27
查看ysz0377的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-03-22 12:29
全看
|
小
中
大
我朋友的飼料廠,有16個配料倉,每個倉都裝有上下電容接近開關,用于指示倉內的料位,最近出現粉碎機和制粒機啟動時(喂料器是1.5KW的,用的變頻器控制喂料量),電容接近開關就導通的情況,想盡辦法沒有解決,以前也沒有遇到這種情況,哪位大俠給幫助一下。!不勝感激。。。。。。。。。!
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
分享
endy2015
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
220 個
工控威望:
1519 點
下載積分:
837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間:
2015-03-11
最后登錄:
2018-04-26
查看endy2015的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-03-28 13:40
全看
|
小
中
大
使用獨立電源,做好接地,配線和變頻器分開
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
變頻器嚴重干擾電容接近開關的處理辦法?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院