我朋友的飼料廠,有16個配料倉,每個倉都裝有上下電容接近開關,用于指示倉內的料位,最近出現粉碎機和制粒機啟動時(喂料器是1.5KW的,用的變頻器控制喂料量),電容接近開關就導通的情況,想盡辦法沒有解決,以前也沒有遇到這種情況,哪位大俠給幫助一下。!不勝感激。。。。。。。。。!
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
分享
yb982926
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
9557 點
下載積分:
637 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間:
2013-12-05
最后登錄:
2025-07-04
查看yb982926的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-03-22 15:24
全看
|
小
中
大
1、電機接地線/2、變頻器載波頻率調/3、料位接近開關線改為屏蔽/4、如果電機線過長可加裝電抗器6、如都不能解決可考慮采用其他形式料位計,或將詳細情況發郵件到