ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
536 個
工控威望:
773 點
下載積分:
5159 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間:
2009-08-09
最后登錄:
2025-06-27
查看ysz0377的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-03-22 12:29
全看
|
小
中
大
我朋友的飼料廠,有16個配料倉,每個倉都裝有上下電容接近開關,用于指示倉內的料位,最近出現粉碎機和制粒機啟動時(喂料器是1.5KW的,用的變頻器控制喂料量),電容接近開關就導通的情況,想盡辦法沒有解決,以前也沒有遇到這種情況,哪位大俠給幫助一下。!不勝感激。。。。。。。。。!
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
分享
lixiangyang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
145 個
工控威望:
277 點
下載積分:
5085 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間:
2013-09-24
最后登錄:
2021-12-21
查看lixiangyang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-03-22 22:25
全看
|
小
中
大
把電容接近開關的輸出點接一個中間繼電器后,在用中間繼電器的輔助觸點去接控制吧,
我用這種方法著過。
分享