三菱PLC數據寄存器D0等于K10上升沿時,置位M10,如何編寫??
上一主題
下一主題
g073545
佛山工控
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
412 個
工控威望:
591 點
下載積分:
3655 分
在線時間: 1086(小時)
注冊時間:
2013-03-08
最后登錄:
2025-07-22
查看g073545的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-03-18 11:30
全看
|
小
中
大
如題,LD= D0 K10,SET M0 這個會一直置位M10,不符合程序要求。只要求在上升沿置位。
[ 此帖被g073545在2015-03-18 11:36重新編輯 ]
分享
廈門鷺客
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
175 個
工控威望:
348 點
下載積分:
811 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間:
2014-02-17
最后登錄:
2022-05-03
查看廈門鷺客的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-03-19 13:27
全看
|
小
中
大
這樣就可以了